1  范围
  本标准规定了电子电源(以下简称电源)常用名词术语的定义。
  本标准适用于电子电源专业范围内制定各种标准、编制各类技术文件,也适用于科研、教学等方面。
2  通用术语
2.1  额定值  rated value
制造厂对电源在规定的工作条件下所指定的一个量值。
2.2  范围  range
  是两个极限值之间的区域,用所考虑的量的上、下极限值来表示。
  注:术语“范围”通常与一个修饰词连用,它可以适用于一个性能特性,一个影响量等。
2.3  性能  performance
  电源完成预期功能的程度。
2.4  性能特性  performance characteristic
  为了定义电源的性能而给它规定的某个量(用数值、公差和范围来描述)。
2.5  影响量  influence quantity
  不是被测量的量或供给量,但影响被测量或供给量的数值或电源的指示值。
2.6  基准条件  reference conditions
  规定了公差的基准值和基准范围的一组影响量和性能特性的适当组合,按此规定固有误差。
2.7  基准值  reference value
  一组基准条件中的一个规定值。
  注:一个基准值应有公差。
2.8  基准范围  reference range
  一组基准条件中的一个值的规定范围。
2.9  额定工作条件  rated operating conditions
  是性能特性规定的测量或供给范围和影响量的规定工作范围的组合,在此范围内规定和确定电源的变动量或工作误差。
2.10  规定的工作范围  specified operating range
  一个单一影响量的数值范围,它构成额定工作条件的一部分。
  注:工作范围是一个与使用的“标称范围”和“额定使用范围”相类似的概念。
2.11  规定的被测量或供给范围  specified measuring range
  被测量或供给量的一组数值,在此范围内电源的误差应在规定的极限之内。
  注:(1) 一个电源可以有几个规定的被测量或供给范围。
       (2) 规定的被测量或供给范围可能优于指示值范围。
(3) 这一术语曾被称为“有效范围”。
2.12  极限条件  limiting conditions
  工作状态下电源能经受住的极端条件,当它继续工作在额定工作条件下时不致损坏和降低其性能。
2.13  贮存和运输条件  storage and transport conditions
  非工作状态下电源能经受住的极端条件,当它以后工作在额定工作条件下时不致损坏和降低其性能。
2.14  变动量  variation
  当一个单一影响量相继取两个不同值时,电源指示或记录的同一个值的示值差。
2.15  误差  error
2.15.1  绝对误差  absolute error
  对电源而言,误差指稳定输出量的真值减去其额定值、指示值或预置值。
2.15.2  相对误差  relative error
  绝对误差与真值之比。
2.16  固有误差  intrinsic error
  在基准条件下所测得的误差。
2.17  工作误差  operating error
  在额定工作下所测得的误差。
  注:在工作范围内,某些影响量值的组合点上,工作误差会产生极端值(不考虑符号)。
2.18  误差极限  limits of error
  制造厂对工作在规定条件下的电源给定误差的最大值。
2.19源  source
  电能的来源点,在本标准中作为形容词表征设备的输入端。
2.20  电源  power supply
  提供电能的装置。
2.21  稳定  stabilization
  依靠电源内部措施来减小影响量的变化对输出量的影响。
2.22  稳定电源  stabilized power supply
  从源取得电能,向一对或多对输出端子提供稳定形式电能的一种装置。
2.23  恒压源  constant voltage power supply
  相对于影响量的变化稳定输出电压的电源。
2.24  恒流源  constant current power supply
  相对于影响量的变化能稳定输出电流的电源。
2.25  基准源  reference source
  一种电量的源,其数值作为闭环稳定的基准。
2.26  源失真  source distortion
  源电压或源电流波形与等同有效值的理想正弦波的偏移。
  注:源失真可以用下列量来表示。
   ———总谐波含量
   ———单一谐波含量
   ———瞬时幅度偏移,其变化率及持续时间。
2.27  源电流失真  source current distortion
  是由电源对源呈现的随时间变化的阻抗而引起的源电流的失真。
2.28  源电压失真  source voltage distortion
  电源未接入时的源失真。
2.29  源电压总失真  total source voltage distortion
  源电压失真加源电流失真与源阻抗相互作用引起的源电压失真。
2.30  电压不平衡  voltage unbalance
  在多相系统中,至少有一个相电压或线电压的有效值与其他相明显地不一致的状态。
2.31  效率  efficiency
  总输出有功功率对输入有功功率之比。
2.32  系统效率  system efficiency
  输入功率中包括了供运行中必不可少的辅助装置运行所需功率时的效率。
2.33  环境温度  ambient temperature
电源所处的媒质温度,通常为电源周围的空气温度。
2.34  冷却媒质温度  cooling medium temperature
  与电源相接触的冷却媒质温度,例如在空气冷却情况下,即为空气进口处空气本身的温度。
2.35  热平衡  thermal equilibrium
  电源内部温度无明显变化的一种状态。
2.36  对机架电容  capacitance to frame
  在规定端与公共点(例如机架、保护装置或地)之间所测得的电容。
2.37  对源端电容  capacitance to source terminals
  在规定的源端和输出端之间测得的电容。
  注:有时称之为“泄漏电容或转移电容”。2.38  绝缘电阻  insulation resistance
  在相互绝缘的任何规定点间所测得的电阻。
2.39  绝缘试验电压  insulation test voltage
  施加于规定点间,并能维持一规定持续时间而不发生击穿或飞弧情况的交流或直流电压。
2.40  绝缘电压  insulation voltage
  当输出、输入或控制输入处于悬浮的情况下,在规定端子之间可长久维持的最大电压。
2.41  稳态值  steady-state values
  所有的非循环瞬变量已衰减到一个规定的最小值之后所保持的量值。
  注:(1)若无其他规定,就直流输入值或输出值而言,稳态值可理解为其平均值。
     (2)若无其他规定,有关交流稳态值可理解为有效值。
2.42  标称值  nominal value
  指仅是名义上存在的数值,并非是实际数值,例如,在电源具有校准输出控制的情况下,其标称输出则为控制调节所指示的数值。对具有固定输出的电源而言,其标称输出则为名牌上所标明的输出值。
  对交流输入电压而言,其标称值通常指设计值。例如:220V±10%的电压的标称值为220V,在远程控制情况下,其标称值则为远控系统所预置的输出值。
2.43  极限值  limited value
  所规定的输入量或输出量的最大或最小允许值。
2.44  输出效应  output effect
  在所有的其他影响量保持恒定时,由一种或更多影响量的稳态值发生规定的变化引起稳态输出量(电压、电流或功率)数值的变化。
  注:(1)输出效应可用绝对值或相对值或两者的组合表示。用相对值表示,可用与标称值相比的百分数表示。
     (2)下列定义中“输出效应”术语仅用于稳态条件,而“上冲”之类特殊术语则指瞬态值。
2.45  单一效应  individual effect
  在所有其他影响量保持恒定时,由一种影响量发生规定的变化引起稳定输出量数值的变化。
2.46  互作用效应  interaction effect
  在同一电源中的另一个输出的负载或其它的输出量发生变化时,导致稳定电源某一输出量的变化。
2.47  预热时间  warm-uptime
  接通电源后到电源符合全部性能指标所需要的时间间隔。
2.48  调节范围  setting range
  稳定输出量可调节的整个数值范围。
2.49  控制范围  control range
  电源符合其规范要求的那部分调节范围。
2.50  温度效应  temperature effect
温度效应是电源的稳定输出量随环境温度改变的一种稳态变化,通常用温度系数来表示。
2.51  负载特性  load characteristic
  输出电压值与输出电流值之间的函数关系。
2.52  断路保护电路  trip protection circuit
  当发生过载时能中断输出的保护电路。
2.53  复位  reset
排除故障后使电源通过此动作恢复工作,复位可分为自动或手动。
2.54  过流保护  over-current protection
  保护电源与/或其连接的设备防止过大的输出电流(包括短路电流)。
  注:可保护稳定电源以防止无限期过流或有限期过流(即绝对过流保护或有限过流保护)。
2.55  (输出)过压保护(output)  over-voltage protection
  保护电源与/或其连接的设备,防止过高的输出电压(包括开路电压)。
2.56  (输出)欠压保护(output)  under-voltage protection
  保护电源与/其连接的设备,防止过低的输出电压。
  注:可能因断开负载所引起。
2.57  电源故障  power supply faults
  导致负载不能正常工作的任何电源变化。
2.58 (阀器件)堆  pile
  由一个或多个阀器件连同其有关安装件所组成的单一结构。
2.59  变流装置  inversion device
  由阀器件或堆在电和机械上组合而成,主要起变流作用的总装体,包括机械结构内部的电连接和辅助件。
2.60  变流设备  inversion equipment
  由一个或多个变流装置连同变流变压器、滤波器(如有必要)、开关装置和其它的辅助设备(如有)所组成,主要用于变流运行的设备。例如用于整流、逆变、变频、斩波的设备。
注:类似术语也适用于具体类型的变流设备,例如备、逆变设备。