问:保证地板ESD安全的正确方法是什么?仅使用静电损耗蜡是否可行?

[复制链接]
发表于 2007-11-13 09:04:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

老伙计,请登录,欢迎回家

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

42、问:保证地板ESD安全的正确方法是什么?仅使用静电损耗蜡是否可行?

答:采用防静电损耗地板涂层(蜡通常是绝缘的)是使地板静电安全的良好开端。为了完善静电放电安全地板系统,必须要配备防静电鞋或脚部静电接地条,小车或转椅上的拖链,入口处的静电放电警示信号(让职员穿防静电放电鞋)至静电放电安全区域,可选的区分静电放电地板的地板胶带。你也需遵循生产商关于应用和维护的说明。防静电地板关心的是技术细节,这包括应用和维护可以在PDF格式中找到。我们建议到少60平方英尺的地板整理剂以正确耦合到地(其作用如同一只大电容),从而减小电荷不平衡到零,同时也需至少三层整理剂以获得正确的地板阻抗范围(109/平方)(也就是说,也板越厚,其导性性就越好)。