  <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; RS-232/485是PC机与通信工业中应用最广泛的一种串行接口,被定义为一种在低速率串行通信中增加通信距离的单端标准。但在实际的电路应用中,RS-232/485通信经常会受到干扰及浪涌的影响,引起干扰的原因非常多,要解决干扰的问题,须先找出引起干扰的原因,再针对问题进行解决。一般采用增加隔离变压器来解决干扰的问题,这种方法主要是针对来自电源的传导干扰,可以将绝大部分的传导干扰阻隔在隔离变压器之前,同时还兼有电源电压变换的作用。<br /><font color="#ffffff">---</font>可以使用隔离变压器来防护串行接口免受高频瞬态干扰损坏,这种技术正在被广泛地应用在相应的领域中,起到对接口电路及后级电路的安全隔离、保护的作用。<br /><font color="#ffffff">---</font>但是在很多情况下,单单只使用隔离变换器还不能达到隔离保护的作用。实际上,只要电路输入端有浪涌脉冲发生的可能,或者输入端的电源不稳定(如汽车电瓶等),电路中还是会存在高频瞬态干扰的,这将会对电路造成很大损坏。一般在切换大功率感性负载,如电机、变压器、继电器等或闪电过程等,都会产生幅度很高的瞬态干扰,如果不加以适当防护,就会损坏RS-422或RS-485通信接口,甚至损坏后级电路。对于这种瞬态干扰,可以采用隔离或旁路的方法加以防护。最常用及最有效的办法是在隔离变换器的输入端接上一个TVS管或稳压管(低压降),电路参见图1。另外,对TVS管的耐压、钳位电压等参数的选择也要适当,如果耐压、钳位电压太高则起不到保护作用,太低则会影响电路的工作。<br /><font color="#ffffff">---</font>广州金升阳有限公司推出的B0505LM-1W系列产品可以更好地应用在此方案中,这款隔离1000Vdc的超小型、高可靠性的DC/DC转换器的输入电压为5V,输出电压为5V,功率为1W,图1为该产品的一种典型应用电路。由于实现输入与输出之间1000Vdc的隔离,且输出短路时间可持续1s,从而能很好抵御高频瞬态突波的干扰。<br /><font color="#ffffff">---</font>B0505LM-1W能在-40~+85℃温度范围内正常工作,MTBF高达350万小时以上,产品在抗振动和冲击性能方面满足IEC61373标准,适用于工业振动和冲击场合,同时已实现无铅生产制程,满足RoHS的各项指标。<br /><font color="#ffffff">---</font>B0505LM-1W产品的尺寸为16&#46;5mm×5&#46;9mm×7&#46;5mm,比上一代产品长度缩短1/7,体积缩小了40%,可满足应用系统对体积、重量、便携性等方面更严格的要求。此产品适用于小电流隔离和DC电压变换,如智能仪器仪表、工控控制电路、总线、电力监控系统等领域。 </p><p align="center"><img src="http://www&#46;mcu123&#46;com/news/Article/UploadFiles/200608/20060804102603764&#46;jpg" /></p>