电磁兼容小小家

 找回密码
 注册
查看: 2492|回复: 1

请教大家接地的问题

[复制链接]
发表于 2007-10-17 10:49:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

老伙计,请登录,欢迎回家

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
  我现在有一个设备,电源输入是110V直流,只有正负两根线,设备中有模拟和数字电路,设备使用全金属外壳。
现在110V直流我通过隔离型开关电源转换为3.3V数字电源,再通过电感电容(π型滤波器)从3.3V数字电源隔离出模拟电源,数字地和模拟地在PCB上通过一个点连接起来。我现在的问题是为了达到很好的EMC效果我上面对数字、模拟电源及地的处理是否正确?另外金属机壳应该怎样接地?
发表于 2007-10-19 11:00:21 | 显示全部楼层
首先110的负与3.3V的外壳地之间跨接Y电容 小于4.7NF
其次、数字地和模拟地之间如果不是完全隔离(如光耦、变压器等)的 ,则一定不要分开,之间一定要有完整的地平面,当然数字信号线与模拟信号线要分开防止串扰
还有, 110的负在电源入口处与外壳通过Y电容连,3.3V地在入口处也与外壳直接连(或通过Y电容),模拟地在I/O入口处也要与外壳连(或通过Y电容)。
并且,外壳中各个与电路连接的 点之间,不要有明显的开孔或开槽
外壳接地点的位置选者很重要,如果所有I/O靠近,则接地点就选者在他们附近。
你有金属外壳,要充分借助外壳的低阻抗特性。保证EMC测试一次通过

相信这是全中国最好的EMC接地方案。对于你的产品来说,呵呵