电磁兼容小小家

 找回密码
 注册
查看: 4199|回复: 4

电源关断时,三端稳压器损坏原因分析

[复制链接]
发表于 2007-9-19 12:50:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

老伙计,请登录,欢迎回家

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

图1中7805的负载为10Ω,而7812为1kΩ。当电源关断时,滤波电容C1上的电荷开始放电。由于7805的负荷比7812的负荷小得多,C1上的电荷几乎全部从7805一侧释放,其结果,A点电压及7805输出端B点的电压迅速下降;而另一方面,7812输出端C点电压由于c3放电缓慢,在A点电压降到0v后,C点电压仍有残余电压。对三端稳压器而言,输出端电压高于输入端,就会损坏内部功率三极管。

为了避免损坏内部功率三极管,可在输出端与输入端之间反向跨接一只1A的整流二极管(见图2)。在通电状态下,因二极管反偏,不影响三端稳压器工作;断电后,电流可通过二极管流向输入端。避免反向电压对内部功率三极管的损害。
另外.在用三端稳压器接成恒流源给电池充电时,也需要在其输出端串接一支二极管(见图3),以防止断电时蓄电池电压损坏三端稳压器。

图4是三端稳压器的内部结构框图。输入端与内部功率三极管的集电极连接,而输出端与发射极连接。当输出电压比输入电压高时,功率晶体管的Vcf和Vbe就被加上反向电压。由于功率晶体管的反向耐压仅数伏.很容易被击穿。


发表于 2012-4-23 21:08:36 | 显示全部楼层
我怎么看不到图
发表于 2012-5-15 16:10:21 | 显示全部楼层
07年的帖子都挖出来了
发表于 2013-9-17 05:37:03 | 显示全部楼层
怎么感觉这个版面很冷清
发表于 2015-1-28 16:02:48 | 显示全部楼层
[s:10]  [s:11]  [s:11]

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|电磁兼容网 电磁兼容小小家 EMC工程师家园 电磁兼容(EMC)小小家学习园地

GMT+8, 2024-4-25 20:49 , Processed in 0.089893 second(s), 19 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表