电磁兼容小小家

 找回密码
 注册
查看: 1964|回复: 8

传导骚扰抗扰度试验不过关

[复制链接]
发表于 2014-7-24 10:08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

老伙计,请登录,欢迎回家

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
仪表做传导骚扰抗扰度试验在高频的时候,打二总线通讯端,电流电压出现零漂,目前怀疑是不是二总线的一端通讯和运放的地就隔离了一个共模电感,万用表量是导通,造成的干扰,如何解决?
发表于 2014-7-24 17:32:14 | 显示全部楼层
滤波大法
 楼主| 发表于 2014-7-25 08:54:53 | 显示全部楼层
引用第1楼amo2014-07-24 17:32发表的“”:
滤波大法


什么滤波大发?有详细说明吗?传导骚扰的试验算是过关了,零漂老大了,受不了,指的也是电源部分加电容?
发表于 2014-7-25 12:06:42 | 显示全部楼层
多做几级滤波就好了。

注意不要走S形
 楼主| 发表于 2014-7-25 16:39:59 | 显示全部楼层
多做几级滤波是指电源部分?还是通讯部分(打通讯出现的零漂)?还是其他?高频滤波(超过50MHZ)加磁珠应该是多大?
发表于 2014-7-29 18:11:22 | 显示全部楼层
你信号出问题,就做信号滤波。
发表于 2014-10-24 09:55:42 | 显示全部楼层
如果电源端口CS测试OK的话,那主要怀疑通讯端口或其他I/O端口,可增加共模电感,或Y电容接地方式处理,注意,CS虽然叫传导抗扰度,但通常我们认为30MHZ以上主要是辐射的能量
发表于 2014-12-31 14:28:42 | 显示全部楼层
传导抗扰不过的话,可以适当的在电源输出端加些磁珠,这样应该的可以有效的去除一些干扰
发表于 2015-1-5 13:56:13 | 显示全部楼层
工业仪表,can总线,是个磨人的小妖精呀~ 抗扰度全套都得上,EFT/SURGE/CS/ESD/Ringwave...

其实落上这单生意...就去抄别人的端口电路就可以了,得有气体放电管抗浪涌,雪崩二极管抗过压,还得有共模差模滤波,还得layout时注意好.....
就你这单生意,如果是数字控制,弄个软件滤波是个不错的办法

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|电磁兼容网 电磁兼容小小家 EMC工程师家园 电磁兼容(EMC)小小家学习园地

GMT+8, 2024-5-6 20:20 , Processed in 0.083437 second(s), 20 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表