现场大的电机产生的是什么类型的干扰,试验室可以摸拟吗

[复制链接]
发表于 2013-2-5 09:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

老伙计,请登录,欢迎回家

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
  我们单位做的是现场自动化控制仪表,如执行器,调节阀,变送器等,用户和现场技术员反映现场有大的电机启动时,会使仪表误动作,请问这种大电机启动是产生是什么干扰,是群脉冲干扰吗,我们在实验室都做个群脉冲试验,一般都做到2千伏以上。请专家指导。
发表于 2013-2-5 09:38:27 | 显示全部楼层
电机的转速还没哪么快。

工频为主吧。

1,做好自己产品的屏蔽

2,做好电源端信号端的滤波。
发表于 2013-2-5 09:53:10 | 显示全部楼层
看样子是变频器拖动的大电机, 有两种可能:
1) 一种是仪表本体被干扰。
2)还有, 仪表的传感器,如:热电偶,位置,HALL等。

如果只有启动时,才有话, 可以推断出是一种暂态干扰, 大功率的东西有可能引起很多种暂态干扰。这里就不说了。一一去试,呵呵。

建议:

仪表的传感器的线, 1)请和大功率线, 电源线分开(10-20-30CM)试试; 如果好使,又不能分开,可以屏蔽线。(先试单层,也可双层(其中一层是防低频磁场), 注意频蔽线的接地。 )

如果本体,建议先看看电源电压(在启动时,关断时)如何,是否仪表会电压波动引起工作不正常。
发表于 2013-2-7 23:50:19 | 显示全部楼层
如果只是电机启动时会有干扰,电机运行时没有干扰,可能是电机启动时影响了电网的电压,拿示波器看下电机启动时仪表的输入电压。故障复现的话,EFT、浪涌或者电压波动。
发表于 2013-2-28 19:33:09 | 显示全部楼层
nap真的很有經驗

大電機啟動時一般會向電網抽大電流,而導致電網電壓下降,這就是為何CE的EMC要求測試EN61000-4-11的原因
版主的狀況可能是電網電壓與持續時間被拉到低於產品能承受的下限所造成,用示波器看看就知道了