电磁兼容小小家

 找回密码
 注册
查看: 3305|回复: 0

如何安装浪涌保护器

[复制链接]
发表于 2006-9-1 15:23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

老伙计,请登录,欢迎回家

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
  浪涌保护器的选型及安装位置的正确与否决定了是否能够有效地防止过电压。现以德国西门子浪涌保护器为例阐述选型及安装中应注意的问题。
选择浪涌保护器

1.总则

(1) 选型依IEC61312、61643、VDE0100及GB50057-94标准进行。通过严格的分级避雷保护,使过电压降低到对设备无害的量值。

(2) 电源防雷的选型严格依据使用环境的电网类型而定,如TN、TT等电网制式。

(3) 西门子 B类浪涌保护器在低压配电电路中,往往作为第一级浪涌保护器安装于0-1区的交界面(如近距离专用变压器低压侧或主配电柜内),用于输电线路上由直击雷、感应雷引起的传导浪涌过电压给设备带来的危害。

(4)西门子 C类浪涌保护器往往应用于多级保护的场合,作为第二级感应雷电及开关转换过程中引起的瞬间过电压的保护。

2.特别说明

(1)为避免电源浪涌保护器因过载而引起的持续短路,郑重建议在浪涌保护器前端串接合适之保险丝(或空开)。

(2)为便于监测浪涌保护器的状态,建议在无人值守的场合选取带远程显示的过电压保护器。

3.选型指引

浪涌保护器(SPD)的选择一般有如下几步:

(1) 根据不同的电源制式及现场的实际情况选择UC值;

(2) 根据SPD的保护距离确定其安装位置;

(3) 安装的SPD在正常情况下不会对设备产生故障,故障情况下不会对设备产生干扰;

(4) 根据SPD的具体安装位置和被保护设备的电压耐受水平选择合适的SPD;

(5) 考虑各级SPD之间的能量配合。

浪涌保护器安装规则

1. 尽可能安装在建筑物入口处。

2. 应尽量靠近被保护设备。

3. SPD的连接线尽可能短和直。

4. 在入口处安装一个SPD1后,第二个 SPD2应靠近设备安装。

5. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类试验的SPD可用于入口处,Ⅱ、Ⅲ类试验的SPD可用于安装在靠近设备处。

6. SPD安装在雷电防护区(LPZ)的交界处。

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|电磁兼容网 电磁兼容小小家 EMC工程师家园 电磁兼容(EMC)小小家学习园地

GMT+8, 2024-4-29 13:01 , Processed in 0.075944 second(s), 19 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表