关于设备的EMC问题

[复制链接]
发表于 2009-5-26 16:19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

老伙计,请登录,欢迎回家

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
  现在设计的设备中,有很大的干扰源,主要是IGBT开关辐射和动力电缆的空间辐射。输入测是用得二极管六脉动整流。这些从原理上就决定了肯定有干扰存在。虽然有一些理论上的技术去消除,但是考虑到成本的问题,很难去改正。只能通过加装滤波器的方式去解决。虽然动力电缆可以选用屏蔽,但是传导干扰,还有5次7次谐波干扰很难。有什么好的设计么,能用在变频器上的。方案也可以
发表于 2009-5-27 09:33:54 | 显示全部楼层
你自己都知道源头了,设计方案不就有了吗?

难道还有万能方案?
 楼主| 发表于 2009-6-16 09:43:55 | 显示全部楼层
以前没做过EMC设计,只是知道肯定有干扰,而且知道干扰的源,但是怎么处理不太清楚
发表于 2009-6-16 10:13:42 | 显示全部楼层
就是滤波哟
发表于 2009-7-7 21:45:44 | 显示全部楼层
我也做变频器的,IGBT用的是300A的,我们的东西一开人家整个系统整个黑屏,关心这个问题。
 楼主| 发表于 2009-7-8 15:40:02 | 显示全部楼层
现在变频器越用越多,干扰的问题也越来越严重。以前只是叫客户接地接地再接地,但是随着产品越来越多,接地已经不能从根本上解决问题了,向滤波器厂家购买滤波器效果也不好,而且他们也太黑了。希望自己做滤波来解决问题。楼上的,我们的IGBT最大到1500A,2400A,直流1700V和3300V的