  板卡采集热电偶传回来的微弱信号,由于采集点位于真空舱内,(铜康铜)贴壁式热电偶补偿线需要穿过一个真空转接头,然后进行冷端补偿,又经过50m双绞电缆传输到采集板卡,进行放大采集。传输过程中,屏蔽双绞电缆单端接地,接地点位于热电偶端。
问题是,采集到的热电偶数据出现不定期输出饱和现象(就是采集温度显示在最大值不动了),出现情况时,将进入板卡的电缆断开,用万用表测一下,然后插回去,又可以正常采集了。热电偶饱和速度比较慢。
一开始分析,真空舱内出现真空放电,然后给电缆的寄生电容充电,随着放电次数增多,电荷累计到一定程度使得热电偶输出电位增大。问题是热电偶端阻抗较小,如果出现电容充电,完全可以提供放电通路,而不会出现饱和现象。而且,电缆两端怎么会出现这个电容?

另一个怀疑就是热电偶信号在传输到板卡前,传输电缆经过多次转接(真空法兰转接、冷端补偿转接、补偿线到屏蔽电缆转接),屏蔽不完整,但也不会出现这种饱和问题,一直不得其解!!

到底是为什么????
有什么解决办法?(在不改变主要的构造前提下,因特殊情况)