» 您尚未 登录   注册 | 社区服务 | 勋章中心 | 帮助 | 首页 | 无图版 | 全站下载导航 | 全站搜索 | 联系我们
本站电磁兼容-EMC资料精华下载 本站电磁兼容-EMC标准精华下载 本站安规资料-安规标准精华下载 本站防雷ROHS静电ESD精华下载
电磁兼容(EMC)小小家下载讨论中心 -> 热线指导——EMC急诊室 -> 请教高手!6KV line to ground Surge对策
 XML   RSS 2.0   WAP 

<<   1   2  >>  Pages: ( 1/2 total )
--> 本页主题: 请教高手!6KV line to ground Surge对策 加为IE收藏 | 收藏主题 | 上一主题 | 下一主题
liuguangxin





级别: 屁孩未上学
精华: 0
发帖: 2
威望: 0 点
金钱: 15 home币
贡献值: 0 点
注册时间:2008-09-07
最后登录:2008-10-11
查看作者资料 发送短消息 推荐此帖 引用回复这个帖子

请教高手!6KV line to ground Surge对策

现在我有一个开关电源,客户要求line to ground打6KV,但是只有两PIN输入,只能L,N对二次侧的负极打SURGE,二次侧负极接地,这样一打就FAIL,不知哪位有个类似的经历,能不能经给个建议啊!谢谢!


[楼 主] | Posted: 2008-09-07 22:56 顶端
jiangweiamo

优秀版主勋章

级别: 总版主
精华: 1
发帖: 1354
威望: 51 点
金钱: 8482 home币
贡献值: 47 点
注册时间:2006-08-24
最后登录:2008-11-15
查看作者资料 发送短消息 推荐此帖 引用回复这个帖子



无理要求,不予理睬。

没有PE 打什么共模,你们跟对方好好沟通一下。

实在要这么干,你们只有加上PE。然后再做共模防护。

PS:你的开关电源包括 防护电路吗? 一般只卖模块呀。




http://www.emcstudy.net/index.php?a=jiangweiamo
AMO的马甲 -------人无远虑 ,必有近忧。 这是我初中班主任送给我的话,也送给你们。
[1 楼] | Posted: 2008-09-08 09:36 顶端
jingbot





级别: 幼儿园小班
精华: 0
发帖: 7
威望: 0 点
金钱: 35 home币
贡献值: 0 点
注册时间:2008-09-08
最后登录:2008-09-08
查看作者资料 发送短消息 推荐此帖 引用回复这个帖子



同一楼上的观点


[2 楼] | Posted: 2008-09-08 15:47 顶端
jzriver





级别: 幼儿园小班
精华: 0
发帖: 8
威望: 0 点
金钱: 40 home币
贡献值: 0 点
注册时间:2008-09-01
最后登录:2008-10-14
查看作者资料 发送短消息 推荐此帖 引用回复这个帖子



估计客户是本本主义.还是LZ先给你们客户扫盲吧


[3 楼] | Posted: 2008-09-08 16:03 顶端
liuguangxin





级别: 屁孩未上学
精华: 0
发帖: 2
威望: 0 点
金钱: 15 home币
贡献值: 0 点
注册时间:2008-09-07
最后登录:2008-10-11
查看作者资料 发送短消息 推荐此帖 引用回复这个帖子



这家客户是Motorola,他们有特殊要求啊!没有办法啊!


[4 楼] | Posted: 2008-09-08 22:13 顶端
shuangcong

活跃论坛勋章 小小家专家勋章

级别: 总版主
精华: 0
发帖: 613
威望: 54 点
金钱: 3316 home币
贡献值: 38 点
注册时间:2006-12-02
最后登录:2008-09-25
查看作者资料 发送短消息 推荐此帖 引用回复这个帖子



我们这里的要求按你们说的可能就更无理了,就算是有PE的我们也会要求在没有接地线的情况下完成所有coupleing的Surge。 个人认为出于谨慎的目的,这个要求还是合理的。没有PE,那在common mode的耦合下,surge pulse会自己找一个泄放路径。



QQ:68533317
Email/MSN:omyue@hotmail.com
EMC MSN群:group95705@msnzone.com
[5 楼] | Posted: 2008-09-08 22:31 顶端
jiangweiamo

优秀版主勋章

级别: 总版主
精华: 1
发帖: 1354
威望: 51 点
金钱: 8482 home币
贡献值: 47 点
注册时间:2006-08-24
最后登录:2008-11-15
查看作者资料 发送短消息 推荐此帖 引用回复这个帖子



哈哈。当然无理。

我给大家的思路 首先这是无理要求,我要传达的是正确的思路,这些首先不合标准。

既然不合标准,就要区别对待。

对于虚地系统,我们电力产品 以前是差模4KV 共模8KV,我一直BS ,却没法 做了3年多,估计现在还在做。

老余 ,你要是不提,我不会多说。做这些有什么意思呢?就好比打耐压一样,看看对PE的绝缘程度。




http://www.emcstudy.net/index.php?a=jiangweiamo
AMO的马甲 -------人无远虑 ,必有近忧。 这是我初中班主任送给我的话,也送给你们。
[6 楼] | Posted: 2008-09-09 09:18 顶端
haixia007





级别: 幼儿园小班
精华: 0
发帖: 5
威望: 0 点
金钱: 25 home币
贡献值: 0 点
注册时间:2008-09-09
最后登录:2008-09-09
查看作者资料 发送短消息 推荐此帖 引用回复这个帖子



QUOTE:
引用第1楼jiangweiamo2008-09-08 09:36发表的“”:
无理要求,不予理睬。

没有PE 打什么共模,你们跟对方好好沟通一下。

实在要这么干,你们只有加上PE。然后再做共模防护。
.......


就这样跟他们说.


[7 楼] | Posted: 2008-09-09 17:46 顶端
pack





级别: 幼儿园小班
精华: 0
发帖: 12
威望: 0 点
金钱: 60 home币
贡献值: 0 点
注册时间:2008-10-28
最后登录:2008-11-17
查看作者资料 发送短消息 推荐此帖 引用回复这个帖子



好像不是无理要求吧,如果根据ITU k21或者YD993-2006做浪涌,那么其中就有输出线或者信号线接地的测试方式。


[8 楼] | Posted: 2008-10-29 11:02 顶端
jiangweiamo

优秀版主勋章

级别: 总版主
精华: 1
发帖: 1354
威望: 51 点
金钱: 8482 home币
贡献值: 47 点
注册时间:2006-08-24
最后登录:2008-11-15
查看作者资料 发送短消息 推荐此帖 引用回复这个帖子



请问楼上的,标准中那一句话要求你 对没有PE的东东 做共模测试了呀。

俺也好再复习一下。




http://www.emcstudy.net/index.php?a=jiangweiamo
AMO的马甲 -------人无远虑 ,必有近忧。 这是我初中班主任送给我的话,也送给你们。
[9 楼] | Posted: 2008-10-30 09:05 顶端
<<   1   2  >>  Pages: ( 1/2 total )

电磁兼容(EMC)小小家下载讨论中心 -> 热线指导——EMC急诊室



Powered by PHPWind v4.3.2 Code © 2003-06 PHPWind
Time now is:11-22 08:46, Gzip enabled

You can contact us

粤ICP备05020624