--> 本页主题: 关于整机接地电阻、绝缘电阻、抗电强度、泄漏电流的问题。 加为IE收藏 | 收藏主题 | 上一主题 | 下一主题
43083816





级别: 幼儿园小班
精华: 0
发帖: 5
威望: 0 点
金钱: 5 home币
贡献值: 0 点
注册时间:2009-03-23
最后登录:2009-06-01
查看作者资料 发送短消息 推荐此帖 引用回复这个帖子



看得累~
标准虽然很详细,但是要一定专业视野方可看懂——如果误解,可能会更麻烦!
如果只是要通过,直接咨询CQC工厂检查人员就好;
如果还要放心点,需要仔细看该类产品工厂检查作业指导书(这个比标准容易看,要搞清楚到底是哪类产品、是否有TNV电路甚至是SELV电路等等);
如果再要明白,就去听课、学标准了!


[40 楼] | Posted: 2009-05-31 18:05 顶端
jimy2008





级别: 幼儿园小班
精华: 0
发帖: 8
威望: 0 点
金钱: 8 home币
贡献值: 0 点
注册时间:2009-04-13
最后登录:2012-05-16
查看作者资料 发送短消息 推荐此帖 引用回复这个帖子



严格的说除了绝缘电阻、抗电强度差不多外,其他都需要进行测试,只是测试时间比型式试验短,并且耐压测试一般降一等级,放置绝缘击穿。


[41 楼] | Posted: 2009-06-18 12:46 顶端
mlzjde9





级别: 幼儿园小班
精华: 0
发帖: 18
威望: 0 点
金钱: 18 home币
贡献值: 0 点
注册时间:2010-03-09
最后登录:2010-04-23
查看作者资料 发送短消息 推荐此帖 引用回复这个帖子



工厂测试的不是很明白,但是正规一些的是都 要测的


[42 楼] | Posted: 2010-03-10 15:58 顶端
xcrystal





级别: 屁孩未上学
精华: 0
发帖: 3
威望: 0 点
金钱: 3 home币
贡献值: 0 点
注册时间:2010-05-18
最后登录:2010-05-18
查看作者资料 发送短消息 推荐此帖 引用回复这个帖子



QUOTE:
引用第15楼mmm752007-11-02 11:51发表的“”:
对与上面说讨论的问题,我想COLA最好将贵公司的产品是什么告诉大家,这样才知道用什么标准,这样才可以具体讨论.

另外,大家要区分接触电流(TOUCH CURRENT 或LEAKAGE CURRENT)和抗电强度里的TRIP电流,不要将他们混淆了.接触电流是指产品在通电工作时,由于分布电容造成的对人体有潜在危险的电流;而抗电强度测试所设定的TRIP电流值是在产品不通电情况下,加在绝缘上高压造成的电流,它不能大于设定的TRIP电流值.

一般情况下,在生产线是不要求做接触电流测试的.


gb4706中的16.2的TOUCH CURRENT 好像不需要通电吧?
[xcrystal] 摆了个POSE道:你、你、你没我酷..



[43 楼] | Posted: 2010-05-18 22:11 顶端
phenixsun76





级别: 幼儿园小班
精华: 0
发帖: 16
威望: 0 点
金钱: 16 home币
贡献值: 0 点
注册时间:2011-06-22
最后登录:2012-01-05
查看作者资料 发送短消息 推荐此帖 引用回复这个帖子



路过


[44 楼] | Posted: 2012-01-05 08:56 顶端